[分享] 格力KF-35GW/K(35356)C2-N5定频空调自动关机故障维修

[复制链接]

中级技工

Rank: 6Rank: 6

帖子
59
主题
48
积分
635
在线时间
3 小时
注册时间
2005-3-9
最后登录
2019-5-14
跳转到指定楼层
1楼
发表于 2019-4-22 09:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
格力KF-35GW/K(35356)C2-N5定频空调自动关机故障维修,        开机不到一分钟?;尴允痉窆?        上门修格力空调35定频机,开机不到二三十秒自动停,无显示窗所以无故障码显示,风机出风正常,这种情况第一感觉就是管温传感器坏,但拆下测量阻值为15K,正常,判断错误!室温传感10K也正常,再检查风机转速传感输出脚电压只有1.2ⅴ,不正常,正常应该是传感器供电一半,检查该路到控制芯片走向,发现有两只瓷片电接地,拆下、其中一漏电,再次通电试机该路电压恢复正常,试机不再?;?,至此装上外盖,完美收工。